  • 23.12.2013 в 09:56
    Спасибо за репортаж.

  • 23.12.2013 в 09:59
    Спасибо за репортаж.

  • 23.12.2013 в 10:16
    Спасибо большое за репортаж. Побольше бы таких материалов. Все очень доходчиво и интересно. "Буду знать" как говорят на одной радиостанции. Очень познавательно!

  • 23.12.2013 в 10:57
    Отличный репортаж, особенно понравился момент передачи процесса гальванизации. И музей. Мы были когда-то великой космической державой, хотя и сейчас не аутсайдеры, но уже не те масштабы.
    Спасибо за репортаж!

  • 23.12.2013 в 12:58
    Спасибо за репортаж! Очень познавательно, особенно для новичка!

  • 23.12.2013 в 17:05
    Большое спасибо за еще один прекрасный репортаж! Доступно, информативно, браво! Производство очень впечатляет!

  • 23.12.2013 в 17:29
    Неплохой репортаж, очень познавательно!

  • 24.12.2013 в 09:46
    Отличный обзор! Как сам побывал на заводе и в музее, хотя в самой Калуге бывал, но на музей время не выделилось. Единственный вопрос к администрации форума. А что функцию благодарность от администрации форума и возможность одобрять от администрации форума у экспертов уже отобрали? Или репортаж "непотянул"?
    Да и неплохо бы наверно хотя бы в соседнюю веточку переместить в: Обсуждение организаций и событий.

    добавлено 24.12.2013 в 13:34

    P.S. Вижу, что все достойно исправлено. И ладненько.

  • 24.12.2013 в 09:53
    Эта ветка была перемещена из раздела: Свободное общение кабельщиков

  • 24.12.2013 в 10:21
    «Спасибо за внимание, надеюсь, что эта тема была хотя бы немного полезна для вас.
    Выражаю огромную благодарность Сергею Агееву за приглашение, повествование о продукции и производстве и за фотосъёмку. В галерее музея были использованы именно его фото.
    Большое спасибо моей коллеге Усатовой Евгении з...»

    Спасибо за репортаж Александр! Мне давно нравится эта фирма, убедилась воочию!

  • 20.02.2017 в 21:36
    Прошло три года, как Вы посетили этот завод.
    В начале своего повествования Вы обратили внимание на ГОСТ Р 53316-2009, Статью 82 ч.2 Федерального Закона 123-ФЗ, и свод правил СП 6.13130.
    Как идет внедрение а практику требований упомянутых документов? В первую очередь конечно ГОСТ Р 53316. Доводилось ли Вам за эти три года где нибудь видеть электропроводки аварийного освещения на путях эвакуации, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 53316? И чтобы было выполнено требование СП 6.13130 - "Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316."
    Или эти требования превратились в чью то фантазию, или мечту в виду практической невозможности их выполнения для многих электропроводок, в частности для аварийного освещения?

  • 21.02.2017 в 18:08
    «Прошло три года, как Вы посетили этот завод.
    В начале своего повествования Вы обратили внимание на ГОСТ Р 53316-2009, Статью 82 ч.2 Федерального Закона 123-ФЗ, и свод правил СП 6.13130.
    Как идет внедрение а практику требований упомянутых документов? В первую очередь конечно ГОСТ Р 53316. Доводило...»


    Здравствуйте. Насколько я понял, Ваш вопрос касается противоречий, имеющихся в ГОСТ Р 53316-2009 относительно огнестойких кабельных линий (ОКЛ) и светильников, которые они питают. Действительно – линии должны быть огнестойкими, а в части огнестойкости светильников, такой регламентации нет, и на практике часто сталкиваешься с тем, что при наличии в проекте ОКЛ, светильники проектируются в обычном, не огнестойком исполнении, что вызывает вопросы! Тут необходимо заметить, что существующая редакция ГОСТ Р 53316-2009 содержит немало подобных «нестыковок», часто отсутствуют точные определения элементов ОКЛ, обозначения классов огнестойких кабелей и др.. В связи с этим, в сентябре 2016 г. ВНИИПО вышел с инициативой публичного обсуждения новой редакции стандарта в широкой аудитории кабельщиков, потребителей, производителей ОКЛ. Участники конференции, такие как ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, СПЕЦКАБЕЛЬ, ДКС, ИКЕЯ СПКБ-ТЕХНО и другие дали большой объём замечаний и предложений по первой редакции ГОСТ Р 53316-2009, который предложено назвать «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного и теплового воздействия». Новая редакция стандарта ожидается в середине 2017 г.

  • 1.03.2017 в 14:19
    Согласен с Вами насчет противоречий в ГОСТ Р 53316. Но перерабатывать необходимо не только его, но и свод правил СП 6.13130. Именно от него идут главные проблемы использования огнестойких кабельных линий, сертифицированных по ГОСТ Р 53316. В соответствии с требованиями этого свода правил все огнестойкие линии следует испытывать по ГОСТ Р 53316, даже в помещениях с весьма малым временем эвакуации, 10-20 минут.
    А ведь огнестойкие кабели на производящих их заводах испытывают в пламени газовой горелки по ГОСТ IEC 60331. И испытания по ГОСТ Р 53316 уже проводятся дополнительно. Испытывают уже испытанные кабели.