Форум
Зарегистрироваться

Вопрос по поводу испытания СИПов

НАПИСАТЬ
  • Денис

    5.03.2011 в 09:22
    Просмотрел ГОСТ Р 52373-2005, возник вопрос, возможно кто-то знает ответ.
    Пункт 5.2.2.3 (вышеуказанного ГОСТа)Провода после выдержки в воде в течении 10 мин.и т.д. и т.п. на строит. длине должны выдерживать испытание напряжением для каждого вида такие-то.
    Вопрос возник по величине испытательного напряжения для защищенных проводов на 20 и 35 kV, почему такое низкое?
    Смотрим и видим, что данный вид испытаний заложен в приемо-сдаточных, понятно что время испытаний при приемке, а так же сохранность выпущенной продукции, играют не последнюю роль. Но не слишком ли занижено напряжение? может кто подскажет почему дано такое низкое напряжение для испытаний?

  • 9.03.2011 в 09:27
    провода защищенные. То есть изоляция нерабочая и может поподать под действие эл. поля только периодически (схлесты, набросы и т.п.). во всех других ситуациях это простой голый провод.( т.е. подвес на изоляторах, минимально допустимые расстояния и т.д.) отсюда предположение что изоляции защищенного провода достаточно выдерживать линейное напряжение с небольшим запасом.
  • Денис

    10.03.2011 в 11:13
    ....отсюда предположение что изоляции защищенного провода достаточно выдерживать линейное напряжение с небольшим запасом

    Это понятно,в следующих пунктах так и приведено: защищенные провода на ном. напряжение 20кВ испытываются напряжением 24 кВ, а 35 кВ - напряжением 40 кВ. Здесь все понятно, но вот в первом методе(п.5.2.2.3) величина напряжение для испытания:
    - для СИП-4кВ;
    - защищенные провода на ном. напр. 20кВ-6кВ;
    - защищенные провода на ном. напр. 35кВ-10кВ.
    вот последние 2 строки меня и смущают, может я чего-то не понимаю, объясните на пальцах,если это возможно.

  • 10.03.2011 в 16:29
    5.2.2.3 Провода после выдержки в воде при температуре (20 ± 10) °C в течение не менее 10
    мин должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением
    частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин:
    - самонесущие изолированные — 4 кВ;
    - защищенные на номинальное напряжение 20 кВ — 6 кВ;
    - защищенные на номинальное напряжение 35 кВ — 10 кВ.

    то есть весь барабан с проводом

    5.2.2.5 Защищенные провода на номинальное напряжение 20 кВ должны выдержать на
    образцах испытание напряжением 24 кВ, на номинальное напряжение 35 кВ — 40 кВ
    переменного тока частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
    5.2.2.6 Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в
    воде при температуре (20 ± 5) °C в течение не менее 1 ч должно быть для проводов на
    номинальное напряжение 20 кВ — не менее 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35
    кВ — не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

    А это для испытательных отрезков.
    то есть СИП-3 должен везде держать 6-10 кВ при любых раскладах, а пробиваться должен при напряжении не менее 24-40 кВ


    как-то так.
    правда бред смех

  • 10.03.2011 в 20:25
    Админ, пожалуйста перенесете тему в раздел ГОСТы и надо, что бы на вопрос ВНИИ КП ответили.

    Да, полный бред и начинается он с формулировки, которая в принципе не отражает потребительских свойств кабеля, но находится в разделе стандарта "Требования к электрическим параметрам", а текст читается как рекомендации по испытаниям,
    "провода ... должны выдерживать испытания..."
    А при эксплуатации что будет?
    Получается, что ГОСТ - то, не гарантирует потребителю передачу заданного напряжения!!!!!!!!!!! ржач

    Срочно вопрос к ВНИИ КП.

    А дальше нарушение ГОСТ 2990, на который дана ссылка в п. 8.3.3 методов испытаний.

  • 11.03.2011 в 15:52
    Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям и материалам
  • Валерий

    21.03.2018 в 08:07
    Как нанесли изолирующую ленту SCT-20 на сип3 под наведенным напряжентем. В место прокола от пз. ВЛ 10 идет рядом ВЛ 500 примерно в 30 эм.

  • 21.03.2018 в 11:30
    «Админ, пожалуйста перенесете тему в раздел ГОСТы и надо, что бы на вопрос ВНИИ КП ответили.

    Да, полный бред и начинается он с формулировки, которая в принципе не отражает потребительских свойств кабеля, но находится в разделе стандарта "Требования к электрическим параметрам", а текст читается к...»


    https://www.ruscable.ru/article/provoda_...

    Интересно, а как с этим бредом справляются проектанты и эксплуатанты:

    СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования
    Дата введения - 2011-12-01
    СТО 70238424.29.240.20.002-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ.ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
    Дата введения - 2011-12-01

  • 21.03.2018 в 12:03
    «Просмотрел ГОСТ Р 52373-2005, возник вопрос, возможно кто-то знает ответ.»


    А почему ГОСТ Р 52373-2005, когда уже внесены изменения в последующий ГОСТ. И я вслед за остальными проглядел, - не порядок!

    //protect.gost.ru/document1.aspx?co...

    //protect.gost.ru/document.aspx?con...

Новое сообщение

  • Ваше имя:
  • Ваш e-mail:
  • Заголовок
  • Текст