@НикПВХ Я всё ждал, кто первый откликнется? Серьёзных изменений нет. Кроме очевидного выброса нг()HFLTx.
ООО "НикПВХ" многократно и везде показывал на необходимость коренной переработки ГОСТ 31565. Как член ТК 274, буду настаивать на создании комплексной рабочей группы с целью реального обновления ГОСТ п...»
А то что исключили кабели не распространяющие горения при одиночной прокладки из табл.2 - это не серьезное изменение? Я больше склоняюсь, что погорячились и оно появится, т.к. может привести к коллапсу.