Обсуждение новости: "Взрывоопасный" ГОСТ
на кабель. Открытое письмо

НАПИСАТЬ На последнюю страницу

  • 27.09.2021 в 14:57

  • 27.09.2021 в 19:27
    Но в тексте принятого стандарта есть весьма существенные "опечатки" , либо пропуски разработчиков по неясным до конца причинам.

    Впрочем, это тот самый неизбежный компонент "приведения" в "божеский" вид любого инициативно разрабатываемого стандарта.

    С купюрами "окололитературных" выражений, приведу уже неоднократно цитированные мне в упрёк выдержки из письма мне же многоуважаемого соавтора, А.В.Кочерова.

    «Добрый день, Дмитрий.

    Еще в марте 2021 направлял тебе соображения, возникшие при прочтении присланного ГОСТ Р 59387.
    Еще в марте пришел в замешательство.
    Но понял так, что это мое письмо не достигло адресата.

    Повторно направляю.

    1) Превзойден Эрстед в п.5.2.2.7.
    Индуктивность пары оказалась равной сумме индуктивностей проводов.
    [S]Какую такую траву курит Спецкабель?[/S]
    Из какого такого учебника выискана столь потрясающее утверждение?

    2) Превзойден Эйнштейн в п.5.2.2.12.
    Задержка =1.7 мкс/км соответствует скорости =0.6 км/мкс = 600000 км/с.
    [S]Это уже не трава, это - ЛСД.[/S]

    3) Превзойдено целеполагание в п.5.2.2.11.
    ГОСТ устанавливает требования к кабелям как к продукции кабельных заводов,
    но дважды требует ограничить предельную длину кабельных линий.

    4) Имеет место несуразность в п.8.3.5.
    Применительно к измерению емкости дается ссылка на ГОСТ 27893 - метод 6,
    а это - определение затухания и импеданса. Измерение емкости - метод 3.

    5) Имеет место несуразность в п.8.3.6.
    Измерение индуктивности выполняется
    - без указания на необходимость ограничения длины при использовании прямого метода - п.8.3.6.1,
    - в п.8.3.6.2 заявляется косвенный метод со ссылкой на ГОСТ 27893 - метод 6, где определено измерение импеданса и затухания по ХХ-КЗ.
    Напоминаю, что в 2015-16 годах группой авторов был опубликован системный метод,
    выведены соответствующие формулы, проведены успешные испытания и материал был введен в проект того самого обсуждаемого ГОСТ'а»


    https://www.runeft.ru/articles/izmerenie...

  • 6.10.2021 в 06:51
    Теперь самый злободневный (???) вопрос.
    Не сегодня-завтра и в РФ и в ЕАЭС будет осуществляться переход не только к производству с целью экспорта, но собственная энергетика постепенно перейдёт от углеродного и углеводородного топлива, к Водороду.
    А это означает, прежде всего, специализацию кабелей для этой индустрии не только исключительно для взрывоопасных зон, но ещё для водород-содержащих взрывоопасных зон. А это означает множество дополнительных весьма специфичных требований к кабельной продукции.
    Можно говорить о необходимости создания кластера требований для КПП ВОДОРОДНОЙ ТЕМЫ.
    Речь не маркетинге, а о безопасности и надежности не достигавшихся до этого в продукции в целом массового сектора, а не уникального.
    Хотя-бы по тому, что водород вслед за метафору и пропан-бутаном придёт по трубам и в дома и квартиры, школы и больницы, а в больницах усилиями трех лет короновирусной пандемии, надолго поселился КИСЛОРОД.
    Я может быть и совершают с точки зрения философии маржидралов глупость, раскрывая карты и вектор интересного и прибыльного нишевого бизнеса на ближайшее будущее, но будущее не патентуемо, а до соответствующего ГОСТ Р, еще дело долго может не дойти.

  • 26.11.2021 в 08:20
    «Теперь самый злободневный вопрос..»


    Когда, если будет, то будет, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИЦИРОВАТЬСЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012 /2011 ?

  • 26.11.2021 в 08:25
    «Когда, если будет, то будет, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИЦИРОВАТЬСЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012 /2011 ?»


    https://iz.ru/1255369/anastasiia-platono...

    Эта авария, трагедия очередная (!!!!????), а предыдущая, почти там же, случилась почти 6 лет назад.

  • 26.11.2021 в 08:41
    Одна из причин, если не главная, в том, что и ТК46, и ВНИИКП , и АЭК, ну разве что, в предыдущем, не столько составе и качестве, сколь, руководимые, так и не решились взять на себя эту обузу, т.е. сделать для кабелей СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (для РФ, усилиями Свалова, пробная попытка 15 лет назад родилась, но мертворожденной. И больше так и не пыталась появиться на свет.).

    Сообщение было изменено

  • 26.11.2021 в 09:08
    И на шахте ЛИСТВЯЖНАЯ с новой силой и тревогой зазвучал вопрос к тем госслужбам, что пять лет с половинй назад решения вынесли постонавление составили, пункты прописали и подписали, и ощущение такое что и успокоились, самоустранились...

    Однако,
    1. Кабель включен непосредственно в текст измененного ТР ТС 012/2011? Если так, то дайте ссылку на сайт РОССТАНДАРТА, где это и на какой странице есть, ну главное, в каком пункте появилось обязательное требование там, в сертификации или ином эквивалентном, подтверждении соответствия требованиям безопасности ТР ТС 012/2011.
    2. Если до сих пор нет, то когда будет, и кто
    О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й
    ПЕРСОНАЛЬНО?


    Этого пока будет придостаточно.

    Люди, шахтеры, в частности, не виноваты.

    Сообщение было изменено

  • 29.11.2021 в 20:49
    Есть предложение к администрации и остальным сайт-имущим рускабелевцам, закрепить эту тему в разделе, ну, хотя-бы до тех пор, насколько волны от "взрывоопасного" госта будут слышны и важны.
    И если кто-то не полностью сознаёт важность ситуации, а вопросы с проявившейся фиктивностью сертификации пожаро"БЕЗ"опасности и кабелей, что и полимерных композиций, призванных, её гарантировать, повторно можно уже и не обсуждать.
    Видимо, это лишь догадка, и неуместная параллель, но отечественные виноделы со своими виноградники и мировым признанием, отказываются своим союзом в форме СРО от т.н. НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ В ПОЛЬЗУ СВОЕЙ, ОТРАСЛЕВОЙ.
    Предлагается, не из копирования, а из здравого смысла воспользоваться сходными соображениям.
    Для чего и прошу закрепить тему, хотя не я ее открывал.

  • 30.11.2021 в 09:28
    «@бБЮРОКРАТ Есть предложение к администрации и остальным сайт-имущим рускабелевцам, закрепить эту тему в разделе, ну, хотя-бы до тех пор, насколько волны от "взрывоопасного" госта будут слышны и важны.
    И если кто-то не полностью сознаёт важность ситуации, а вопросы с проявившейся фиктивностью сертификации пож...»


    Тема закреплена. Информация действительно важная.

  • 30.11.2021 в 13:11
    «@Модератор Тема закреплена. Информация действительно важная.»


    Спасибо, уверен, что делаем совместное благое дело. Да и не могут и не должны быть соизмеримы человеческие жизни горняков, и др.специалистов, ввязанных в работы на объектах с взрывоопасными средами, с одной стороны и конкурентные противоречия компаний, технологические, методологические, терминологические в технике, с другой.

    Только что получил доступ к почти окончательному документу, еще правда не имеющему правововую степень обязательного, но уже близко!
    Очень надеюсь, что ниже приведенную ссылку откроют все заинтересованные лица!

    В процессе поиска и доступа к этому рабочему и подписанному полномочными лицами, списку и всем содержащимся в пакете документам, помощь по его "выгребанию" из многоступенчатых "подвалов и залежей рабочей документации ТР ЕАЭС" помощь оказал Кочеров Андрей Владимирович (andrey.kocherov@yandex.ru), за что ему отдельные слова благодарности.




    //www.eurasiancommission.org/ru/act...

    Сообщение было изменено
  • Дюдюкин

    1.12.2021 в 13:20
    «@бБЮРОКРАТ Спасибо, уверен, что делаем совместное благое дело. Да и не могут и не должны быть соизмеримы человеческие жизни горняков, и др.специалистов, ввязанных в работы на объектах с взрывоопасными средами, с одной стороны и конкурентные противоречия компаний, технологические, методологические, термин...»


    Вопрос о мнении Дмитрия Вадимовича по тексту возможных изменений:

    6) для оборудования, предназначенного для применения в подземных
    горных выработках шахт и рудников, опасных по газу и пыли, и зонах, в
    которых взрывоопасная газовая среда присутствует постоянно или в течение
    длительных периодов времени, запрещается применение кабелей для внешних
    электрических цепей всех назначений с алюминиевыми жилами или в
    алюминиевой оболочке, а также с броней из алюминиевых лент или проволок;
    А что касательно экранов из алюмофлекса или алюминиевой фольги с дренажным проводником ?

  • 2.12.2021 в 13:50
    «Вопрос про экран из ал. фольги, либо, алюмофлес, но в любом случае, с дренажным проводником »


    Это предмет большой разборки.
    Прежде всего из-за электро химического потенциала получающейся гальванопары, - тем более, что атмосфера в угольных шахтах как правило сырая, а это путь не только к коррозии, но прочим неприятности.
    Такая же проблема и с водоблокирующими, как бы сухими, элементами.
    Короче, куда ни кинь, всюду клин...

    Сообщение было изменено

  • 4.12.2021 в 12:41
    Ещё вопрос, совершенно не нашедший отражения в обсуждении и новых гостов, и изменений к ТР ТС 012/201.
    ЭТО КАК ЗАЗЕМЛЯТЬ ЧТО ЛИБО В ШАХТЕ, ГДЕ ЗЕМЛЯ И СЛЕВА И СПРАВА, И СНИЗУ, И ВВЕРХУ, МОЖЕТ ИМЕТЬ, И ЧАЩЕ ВСЕГО И ИМЕЕТ РАВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ Т. Н. ЗАБОЙ, СТВОЛ И Т. П. - ЭТО ГОРИЗОНТАЛЬНО РАСПОПЛОГАЕМЫЙ УЧАСТОК.
    улыбка

  • 19.02.2022 в 10:10
    С опозданием, но появился очередной номер за прошлый год журнала "КП"
    со статьёй разработчиков обсуждаемого стандарта, там хотя бы несколько более ясны их позиции.

    https://m.ruscable.ru/forum/show_msg-578...

    Сообщение было изменено

  • 23.02.2022 в 20:51
    Про ВЫСОКОтемператрныЙ класс КПП гибкий, круглый, заполненный, взрывозищенный.
    Пример отечественный, не уникальный.

    https://sst-em.ru/products/power-mountin...

    Сообщение было изменено

  • 23.02.2022 в 21:06
    Ну а эта конструкция более 15-20 лет известна :
    https ://energotherm.ru/product/prod_e60...

    добавлено 23.02.2022 в 21:24


    //www.energotherm.ru

    добавлено 24.02.2022 в 15:37

    Про ВЫСОКОтемператрныЙ класс КПП гибкий, круглый, заполненный, взрывозищенный.

    добавлено 02.03.2022 в 15:52

    Сертификат ТР ТС 004 многое объясняет, в том числе и принадлежность к кабелям монтажным, в остальном еще раз подтверждает возможность существования таких высокотемпературных изделий.

    //energotherm.ru/info/files/ps400-600.pdf

    Сообщение было изменено

  • 2.03.2022 в 13:10
    Очередная статья в очень не дешевом для сторонних авторов издании, укрепляющая линию обороны от нападок оппонентов, https://spetskabel.ru/files/articles/gas...

    Хотя, именно в этой отрасли должны появляться очевидные опасения для водородной технологии и энергетики, применимость в которой традиционных для кабельной отрасли технических решений, пожалуй и не обсуждалось-то всерьёз.

  • 4.03.2022 в 07:27
    В продолжении вопроса о внесении изменений в текст принятого стандарта ОТУ.
    Пожалуй, один из лучших примеров того, как первичный текст, сначала не учитывающий ряд вопросов и аспектов, затем, в процессе применения, перерарабатывается путем внесения изменений, это
    ГОСТ 33326-2015
    КАБЕЛИ И ПРОВОДА ДЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    и
    ИЗМЕНЕНИЕ №1 К ГОСТ 33326-2015

  • 22.03.2022 в 13:04
    Ну ничего более свежего на сайте ВНИИКП и вместе с этим и ТК46 не нашел.

    https://www.vniikp.ru/press/press/gost-r...

  • 22.03.2022 в 14:13
    «@бБЮРОКРАТ Про ВЫСОКОтемператрныЙ класс КПП гибкий, круглый, заполненный, взрывозищенный.
    Пример отечественный, не уникальный.

    [ссылка]»


    В ГОСТ Р 59387-2021 не предусмотрены исполнения изоляции жил кабелей в виде обмотки из термостойкого волокна или стеклонитей. Поэтому приведенные Вами примеры теплостойких кабелей некорректны.