Форум
Зарегистрироваться

Замена на аналог кабеля FROR

НАПИСАТЬ
  • Евгений

    31.05.2022 в 13:07
    Добрый день, подскажите каким кабелем можно заменить кабель FROR CEI 20-22 CEI EN 50 267-2-1. Так чтоб тех.характеристики были аналогичными

  • 31.05.2022 в 14:46
    EN 50 267-2-1 Это низкая коррозионная активность водного раствора выделяемых при горении и тлении паров и газов.
    Есть привычный в РФ стандарт-аналог.

    добавлено 31.05.2022 в 15:02


    ГОСТ IEC 60754-1-2015
    Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот

    ГОСТ IEC 60754-2-2015
    Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рH и удельной проводимости

    ГОСТ IEC 60754-3-2021
    Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 3. Определение низкого уровня содержания галогенов с применением ионной хроматографии

    Поправка к ГОСТ IEC 60754-3-2021

  • 31.05.2022 в 15:03
    определяйтесь и главное с кол-вом

Новое сообщение