Как правильно заменить КПП: в бумаге на
сшитый?
НАПИСАТЬ
-

Реком.: 2, энерг.:
16, стаж 6650 дней, отмечен
13 раз
Хотим заменить кабель ААШВ 3х120 на сшитый АПВПу. Столкнулись с таким вопросом. Чем лучше заменить, АПВПу 1х120 (3 нитками), или на АПВПу 3х240?
-

Реком.: 9, энерг.:
46, стаж 7626 дней, отмечен
37 раз
Наиболее очевидный вариант замены ААШВ 3х120 - это АПвПу 3х120, но он почему-то не рассматривается.
-

Реком.: 2, энерг.:
16, стаж 6650 дней, отмечен
13 раз
«
@Бизон Наиболее очевидный вариант замены ААШВ 3х120 - это АПвПу 3х120, но он почему-то не рассматривается.»
вот и хочется понять в чем причина. 3 нитки дороже.))))