Форум
Зарегистрироваться

Каким напряжением испытываю ВВГнг(А)-LS
6кВ

НАПИСАТЬ

  • 2.09.2024 в 14:28
    Коллеги добрый день. Ситуация следующую: Держим на складе продукцию ВВГнг(А)-LS 6кВ разных производителей . Так вот, один заказчик сказал что кабель который вы продали нам "стреляет". Они вызвали лабораторию и подавали напряжение 36кВ при испытаниях . Но в паспортах от завода у нас фигурирую данные 12,6кВ И 15 кВ в зависимости от завода . Так вот у меня вопрос не много ли они подали напряжения , по моему они просто "спалили " кабель чрезмерным напряжение , или я ошибаюсь?
  • Тестер

    2.09.2024 в 16:03
    Есть разные уровни напряжения и разная длительность испытания при этих уровнях. 15 кВ - 2.5 от номинального. Запросите заводы в течение какого времени испытывали при 12.6 и 15 кВ, а потом запросите заказчика - в течение какого времени держали 36 кВ или просто подали и сразу стрельнуло.

  • 3.09.2024 в 10:36
    Согласно п. 5.2.2.7 ГОСТ 34834: "Кабели на строительной длине должны выдерживать в течение 5 мин воздействие переменного
    напряжения 3,5 U0 частотой 50 Гц."? т.е. для кабеля 6 кВ напряжение испытаний должно быть 3,6*3,5 = 12,6 кВ.
    Естественно при 36 кВ переменки он сгорит, но есть вероятность, что испытывали постоянным напряжением, но ГОСТ этого не описывает. Теоретически постоянка может быть в 1,5 раза больше переменки, соответственно 12,6х1,5=18,9 - максимум на постоянку.
    Конечно есть ещё вариант испытания импульсным напряжением... короче нужно узнать конкретные методы испытаний и их параметры.

  • 3.09.2024 в 13:38
    спасибо за информацию

  • 17.09.2024 в 14:41
    Из нашего строительного опыта,6-ку испытывают максимум 20кВ и то кратковременно,в противном случае она "стрельнет"как в вашем случае ,35 кВ это избыточное напряжение для такого кабеля.

Новое сообщение

  • Ваше имя:
  • Ваш e-mail:
  • Заголовок
  • Текст